Как правильно произвести расчет напора циркуляционного насоса?
Напором насоса называется величина гидравлического сопротивления, которую он способен преодолеть. Стоит подчеркнуть, что гидравлическое сопротивление, препятствующее перемещению воды, создают все элементы системы - радиаторы, трубопроводы, краны, переходники, вентили. Чтобы насос смог прокачивать теплоноситель по системе с требуемой скоростью, его напор должен быть больше гидравлического сопротивления. При слабом напоре насос не может выполнить возлагаемые на него функции, а при слишком сильном – скорость перемещения воды по системе будет слишком большой, что создает шум.
Чтобы выполнить расчет напора насоса, необходимо знать все гидравлические сопротивления в наиболее нагруженном удаленном контуре.
На величину сопротивления существенно влияют диметры трубопроводов и скорость движения жидкости по ним. Чтобы определить гидравлические потери, следует задать конкретную скорость перемещения жидкости. Для полимерных труб она составляет 0,5-0,7 м/с, а для металлических - 0,3 - 0,5 м/с. При этом, на прямых отрезках трубопроводов гидравлическое сопротивление будет составлять 100 - 150 Па/м. Более точное значение сопротивления зависит от диаметра трубопровода – чем он больше, тем потери меньше.
Потери давления при местном гидравлическом сопротивлении определяются по формуле:
Z = Σζ*V*ρ/2,
где
ζ – коэффициент местных потерь;
Ρ – плотность воды.
После этого необходимо сложить величины сопротивлений прямолинейных отрезков труб и величины всех местных сопротивлений. Суммарное значение будем минимально допустимым напором.
Если отопительная система имеет много веток, указанный расчет необходимо выполнить для каждой ветки.Похожие статьи
Подача или производительность циркуляционного насоса ...